冷热系统可用同一套水泵吗???
xingye0923
xingye0923 Lv.2
2009年06月02日 22:03:13
来自于中央空调
只看楼主

我做的是空调,夏天供冷,冬天供热。供冷用冷水机组,供热是换热器。请问一下,能用同一套水泵吗

我做的是空调,夏天供冷,冬天供热。供冷用冷水机组,供热是换热器。请问一下,能用同一套水泵吗
免费打赏
zgh65
2009年06月03日 11:45:23
2楼
一般来说冷热系统流量不相同,可能末端阻力会不一样(流量大、流速大、阻力大),影像泵的工作区域可能超出高效率区。
流体温度对泵的影响也要顾及。
根据选泵的原则判断一下吧。
回复
zsyooo
2009年06月04日 08:51:36
3楼
一般来说冷热系统流量不相同.但是我们做的是用一个水泵的。实际使用来说还行。综合考虑下泵
回复
zjjzty
2009年06月04日 14:44:23
4楼
我觉得可以,冬天供热一般也在45度左右,影响不是很大的
回复
sunzhicai870524
2009年06月04日 14:46:41
5楼
我觉得是可以的,应该没有问题吧
回复
zhanglei1901030317
2009年06月04日 20:39:58
6楼
应该不好,冬夏季用水流量不同,导致泵的工作状态点不一样。
回复
jcike
2009年06月05日 21:35:43
7楼
我看了很多工程都是用同一套水泵啊。
回复
xiangqunhuo
2009年06月09日 14:43:08
8楼
看了很多,基本上都是用同一套的。。
回复
pyd5127
2009年06月09日 23:03:24
9楼
没问题,可用,我单位的就是这样的
回复
wjq2009
2009年06月10日 10:01:22
10楼
能满足流量 承受热水温度的变频水泵较好
回复
yanlufeng
2009年06月10日 10:45:35
11楼
目前,应用水源热泵冬供暖夏制冷的系统就是一个系统!
回复