关于电容柜电容
steeltech
steeltech Lv.2
2009年06月02日 12:19:18
只看楼主

向各位高手请教一个问题,我们公司的配电房内一台电容柜原有的补偿电容器是6路15千乏的三相电容器,原来一直补偿良好,但是由于经济形势下滑,有好几个车间停产,致使用电量大大减小,该电容补偿柜无法满足补偿要求,现在购买二只5千乏的三相电容器,并将控制器设置成2路输出,使用情况良好。现在的问题是如果某些车间接到定单,需要开车的话,这个电容柜又将不适应了,请问同一个电容柜内的电容是否可以采用不同容量的电容,如果可以将如何操作?如果不行,主要是什么原因?谢谢各位。

向各位高手请教一个问题,我们公司的配电房内一台电容柜原有的补偿电容器是6路15千乏的三相电容器,原来一直补偿良好,但是由于经济形势下滑,有好几个车间停产,致使用电量大大减小,该电容补偿柜无法满足补偿要求,现在购买二只5千乏的三相电容器,并将控制器设置成2路输出,使用情况良好。现在的问题是如果某些车间接到定单,需要开车的话,这个电容柜又将不适应了,请问同一个电容柜内的电容是否可以采用不同容量的电容,如果可以将如何操作?如果不行,主要是什么原因?谢谢各位。
免费打赏
xuxianjie
2009年06月02日 13:42:12
2楼
你说的很不清楚
1 是手动控制?还是自动?
2 是用功率因数控制器来控制?还是其它?
3 用电量小,电感性负载减少,会导致投切的电容减少,为什么会增加电容?是否是步进投入电容过大
回复
steeltech
2009年06月02日 15:01:35
3楼
对不起,可能是没有说清楚,我们是利用功率因数控制器来控制的,,上面所说的并不是增加电容,而是将原来的15KVar电容全部拆除后,装上了2只5KVar的电容器,现在是可能使用的,但如果接到定单后,车间内电机开启的数量会增加,只投入2个5KVar电容的补偿柜显然是不够的,我们提出这个问题的主要目的是:看是否可利用我们现有的15KVar电容和5KVar的电容器同时用在一个电容柜内,使该电容柜在我们业务较多和业务较淡时都能满足不同的补偿要求,把功率因素稳定在较高的状态。
回复
steeltech
2009年06月02日 15:10:57
4楼
我们知道,象我们这种问题,一般是比较少会碰到的,有时候电动机、电焊机、电炉等一起开,消耗功率可能达到200kw,而生意清淡时,许多设备停运,全部消耗的功率只有几十KW,甚至更少,于是就出现电容柜补偿方面的困难,功率因素很低,力调费很高,就是这样的情况,请指教。
回复
salecar00000
2009年06月02日 16:32:45
5楼
如果电容柜的空间足够得话 可以将15KVAR 和 5KVAR装在同一个柜子中,
1. 控制器要具备8回路的输出,并且具有投切容量的输出编码 ,可以利用控制器来投切,这对控制器要求较高。
2.控制器有8回路的输出的话,没有投切容量的输出编码时,在负载比较小的时候,可以将6路15KVAR的电容回路开路,即断开各回路中的熔断器。负载比较大的时候,将2个回路的5kvar的电容回路开路。
3. 控制器没有8回路的输出,2个回路的5KVAR 只能手动的投入和切除,负载小的时候手动投入2回路5kvar,负载大的情况下控制器自动控制投入15KVAR回路

个人观点
回复
shenzhen_aut
2009年06月02日 16:52:58
6楼
:) :)
一个花钱最少的简单方法:
把原来的电容并上去或换回2--4个,数量根据开车车间的无功需求确定。并联的方式是:与小电容直接并联。比如并三个,可形成补偿容量:大、大、小、小、大、小 的布局。一般的补偿器通过循环投切,都能自动找到合适的组合,如得到:
小;
大;
大+小,
大+大;
小+小+大;
小+大+大;
等等……,基本可以满足补偿要求。

注意:此方法对改造技术水平要求较高。要了解接触器的容量,熔断器的容量,并联电容的正确接线,柜子空间处理,等等。建议请有经验的技师处理。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-6-2 16:54 编辑 ]
回复
wilsonaa
2010年09月21日 10:59:29
7楼
一般都配有电容主柜和辅柜,一个柜子里一般只安装同一规格的电容
回复
mhzsss4
2010年09月21日 11:06:36
8楼
学习学习,刚入门
回复
ccccyq
2010年09月21日 19:01:12
9楼
谢谢,又长知识了
回复
wihh051209-01
2010年09月21日 21:18:25
10楼
1、在选择电容时,单只电容尽量不要选过大的,单只电容选择的过大,由于电容柜在投切时是一路一路的投切(一只一只电容的投且),若单只电容选择过大,就会出现,下一个回路不投切出现欠补偿、投切上出现过补偿的现象。
2、个人认为同一台补偿柜,单只电容的补偿容量尽量不要选择的过大,还有就是不一定选择一样容量的电容,大小相结合,这样实际中补偿效果更好些。
3、应可以装在一台开关柜内,但是是否可以换自动补偿装置呢?结合你说的情况,需要让较小容量的电容设置在前,这样应满足,你现有和将来补偿的需求。:L

[ 本帖最后由 wihh051209-01 于 2010-9-21 21:22 编辑 ]