消火栓压力的问题.
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年05月15日 21:45:40
只看楼主

高规上强调消火栓出水压力大于0.5MPA,需要设置减压装置.那么,若一个厂区的消防水泵在独立的一个泵房内,那么室内的消火栓仍然要满足这个要求吗?而且这个压力指的是出水压力,是静压还是动压?谢谢!

高规上强调消火栓出水压力大于0.5MPA,需要设置减压装置.
那么,若一个厂区的消防水泵在独立的一个泵房内,那么室内的消火栓仍然要满足这个要求吗?
而且这个压力指的是出水压力,是静压还是动压?
谢谢!
免费打赏
neardespring
2005年05月16日 12:30:57
2楼
要满足任意栓口,是静压力。超压时可设置减压孔板。o.5Mpa是个什么概念,可以估算一下大概是1000N,也就是有大概100Kg的东西作用在你的一双手上。所以超压要减压,并且在实际操作中如果有那么大的压力也需要两个人来操作。
回复
bys1960
2005年05月16日 15:02:56
3楼
是动压,见《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》第166页
回复
hujl2001
2005年05月16日 15:36:55
4楼
同意楼上意见,
回复
neardespring
2005年05月16日 22:51:24
5楼
对是动压,不过可以考虑是静压转化成动压和水损。配件的水损可以计算,动压可以粗略以静压和水损差计算。
回复
云涛
2005年05月17日 08:05:17
6楼
我认为是静压力!
回复
伯大哥
2005年05月17日 08:06:26
7楼
消火栓出水压力是动压,动压大于0.5MPa时消防队员就可能把不住水枪;不能超过0.8MPa是静压,这是保证消火栓的承压能力,大于它可能产生消火栓的损坏。
回复
applan
2005年05月17日 08:37:29
8楼


动压就象楼上所说,
而对于静压,主要考虑初期水量的使用时间。大家可以看一下高规7.4.6.5的条纹解释,里边有一定的解释。(相信有不少人会对这条有一些不同的看法)
虽然是借鉴国外经验,但是目前来讲我们做工程的也只有这个依据。

楼主厂区的消火栓系统也要满足这些条件。
回复
chencaihua81626
2005年05月17日 08:59:51
9楼
是动压,其实很简单,动压就是在运行是的压力,静压就是平常系统承受的压力,当初我们老师就是为了我们好理解,一个很现实的解释!
回复
chencaihua81626
2005年05月17日 09:09:52
10楼
还有GBJ 16-87 第8.6.2条里就写着:
三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施
回复

相关推荐

APP内打开