大家好,请教一个紧急问题:某小区有一配电室,高压室一间:内有高压柜KYN28系列一排,直流屏一排;低压室一间:内有GCS低压柜两排,干式变压器两套,环网柜一排。请教:1、如何配备绝缘橡胶板(型号?厚度?宽度?铺设位置?)?2、如何配置灭火器(规格型号?数量?摆放位置?)?3、如何配置绝缘靴?4、正式运行前还需要其他什么规格型号的物资?谢谢大家!

大家好,请教一个紧急问题:
某小区有一配电室,高压室一间:内有高压柜KYN28系列一排,直流屏一排;低压室一间:内有GCS低压柜两排,干式变压器两套,环网柜一排。请教:
1、如何配备绝缘橡胶板(型号?厚度?宽度?铺设位置?)?
2、如何配置灭火器(规格型号?数量?摆放位置?)?
3、如何配置绝缘靴?
4、正式运行前还需要其他什么规格型号的物资?
谢谢大家!
lingxuct
2009年05月29日 23:52:09
2楼
一排、二排是多少台?
什么地面需要绝缘橡胶板?现在一般铺地砖的不用橡胶垫。
放四只3kg的干粉灭火器箱,每箱内二只3kg的干粉灭火器;
最少一双合格的绝缘绝缘靴和二副绝缘手套(试验检定合格),KYN28柜是10KV?配10KV验电器一套,配二付移动式接地线(考虑KYN28柜有接地刀闸,就只考虑给进线一付和母线一付,未考虑下级变压器检修时的接地线)。
回复
中国龙
2009年06月01日 17:06:26
3楼
谢谢区管!
我的配电室地面时水泥地面,配电室在地下室(车库),一排高压柜是12台9.6米,二排低压柜各11台8.8米。
1、高低压柜是否全都需要前后铺橡胶垫?
2、橡胶垫是否区分高低压?
3、橡胶垫的厚度有没有规定?
4、环网柜和变压器操作面是否需要铺橡胶垫?
5、移动式接地线有没有成品卖?
回复
lingxuct
2009年06月01日 17:49:36
4楼
1、最好都铺上橡胶垫;
2、好象没有高、低压之分;
3、具体我以前也没有报过这种材料,好象是4~6mm厚;
4、同第1条;
5、有成品的,网上搜索一下,应该是有各种规格的,变电所用的线可短一点,架空线用的需要很长的线,还有允许通过的短路电流,你选中档的好了,联系生产厂家时说明在变电所用的就好了,他们知道用什么规格,会给你建议的。

接地生产厂: http://www.xhjhdl.com/product1-39.asp

10KV用50平方以上规格好了,图中缺少一个接地极的夹子,移动式接地线应该是四个夹子。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-1 18:03 编辑 ]