9层的办公楼。请看楼下另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-5-31 21:20 编辑 ]
9层的办公楼。
请看楼下
另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房?
[
本帖最后由 yueseshui 于 2009-5-31 21:20 编辑 ]
2楼
我问的是压差法计算的时候,计算门漏风总面积,是按哪个门计算。
回复
3楼
防烟楼梯间和前室是单扇门
______________________
按单扇门考虑
回复
4楼
另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房?
————————————————————————————-——————————————————
相通的大空间内不同防火分区可以经其它防火分区自然补风
回复
5楼
非常感谢斑竹
相通的大空间内不同防火分区可以经其它防火分区自然补风
这是哪里的规定吗?
我这个2个防火分区分割处都是墙,就开了2个门洞,设防火门。这样的情况可以吗?
还有就是进风是不是一定要设机房,直接吊顶个风机可否?或者是在什么样的情况下是要设的?
我在编辑一下,我这个楼梯间计算的量是这么大的。
门窗类型 洞高(m) 洞宽(m) 缝长(m) 缝宽(m) 数量(樘) 漏风面积(m2)
单扇门a 2.1 1 6.2 0.004 1 0.0248
面积小计 F= 2.100 m2 f= 0.0248 m2
压差法计算Ly=N* 0.827*f*△P(1/b)*3600*1.25= 7179 m3/h
△P=50Pa b=2 楼层数N= 11
风速法计算Lv=n* F*v*(1+b)*3600/a= 11642 m3/h
v= 0.7 m/s b= 0.1 a= 1 开门数n= 2
规范风量= 25000 m3/H X 0.75 m3/h = 12304.6875
设计计算风量取值= 12305 m3/h 参数取值已考虑1.1系数
算了土建的竖井的损耗,土建这井做的很大,只有1pa的损耗,有没有算错。
搜了一下论坛,发现、“考虑到竖井内突出的梁与突出的多叶送风口阀门”,不知道这个按多少来算
[
本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-1 12:59 编辑 ]