低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!
低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!
2楼
等待高手的解答:lol :lol :lol
回复
3楼
请问你们低压电容柜的电容放电用什么放电的
回复
4楼
不太懂,我是做设计的,不太懂柜体结构
回复
5楼
电抗器电容组和系统产生谐振。电抗器是不能乱配的,很深奥的哦!
回复
6楼
我选择的开关柜厂是正规厂,他们自己配的,我只是要求采用带电抗器的电容器组
回复
7楼
查看谐波情况
回复
8楼
让厂家检查
回复
9楼
首先你应知道谐波种类,才能配相应的电抗器.
回复
10楼
以变频器为主,谐波应该是5、7次,我配的是6%电抗率
回复
11楼
电抗的匹配还是很重要的。。。。
回复