设计图纸中散流器风口应该标什么尺寸?
zhangmingyin123
2009年05月23日 23:47:39
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位大侠们:暖通设计图纸中散流器风口标的是什么尺寸,是喉部尺寸,还是面尺寸?我以前是标面尺寸,现在我的新老大告诉我是标喉部尺寸。我在其他设计院的同学也标面部尺寸,到底是标什么尺寸,我现在糊涂了。

请问各位大侠们:暖通设计图纸中散流器风口标的是什么尺寸,是喉部尺寸,还是面尺寸?
我以前是标面尺寸,现在我的新老大告诉我是标喉部尺寸。我在其他设计院的同学也标面部尺寸,到底是标什么尺寸,我现在糊涂了。
免费打赏
wangyan8880
2009年05月26日 09:32:22
2楼
根据JG-T 14-1999 < 通风空调风口>的规定,其中风口的规格尺寸是指风管连接部的尺寸,即喉部尺寸,所以严格意义上来说应该标注喉部尺寸,一般在设计说明中会注明为喉部尺寸,以免造成不必要的误解。
回复
zhangmingyin123
2009年05月28日 10:49:30
3楼
谢谢回复,现在明白了
回复