我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??还望大家指教,谢谢!
自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?
根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??
还望大家指教,谢谢!