我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??还望大家指教,谢谢!

我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?
自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?
根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??

还望大家指教,谢谢!
免费打赏
luoorange
2005年05月16日 19:49:47
12楼
希望大家指教一下啊!!!
回复
imahero8
2005年05月17日 14:37:22
13楼
我也很想知道,有人可以帮忙解答吗?
谢谢!
回复
waiting119
2005年05月17日 16:35:39
14楼
据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa~~~
注意这里所指是栓口,如果只有少数超过的话,可以采用减压阀解决,不必分区了~~~
回复
rekoba
2005年05月17日 20:26:01
15楼
你还没有看明白大侠们的意思吗?
要么你就不分区.直接利用孔板来进行减压.
要么你分区.出口压力是0.5MPa.你就可以核算出该在那个地方进行分区啦.