我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??还望大家指教,谢谢!
我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?
自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?
根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??
还望大家指教,谢谢!
2楼
可以不分区,不过要减压
回复
3楼
消火栓系统:可以不分区,不过要减压。不过条件允许的话最好分两个区。
自动喷淋系统:可以不分区,但是需要考虑报警阀组所控制的喷头数量。中部以下部分需要考虑减压。
回复
4楼
那按经验一般从哪层开始用减压阀呢?
自动喷水系统和消火栓的减压分区一样高的吗?
回复
5楼
消火栓系统从底层开始减压,直到哪层的栓口压力小于0。50MPa为止。
自动喷林跟消火栓的不大一样,先看一个报警阀控制几层的喷头。
回复
6楼
消火栓系统从底层开始减压,直到哪层的栓口压力小于0。50MPa为止。自动喷林跟消火栓的不大一样,先看一个报警阀控制几层的喷头。
那也是我先选好分区才选用相应的减压阀吧???而且你说的0.5MPa是动压,可以用孔板来减啊!
是根据经验来分区的吗?
报警阀一般控制几层的喷头呢??
回复
7楼
规范规定1个湿式报警阀控制800个喷头,中(I)危险级一个喷头最大保护面积为12.5平方米。
实际估算时可以安10平方米建筑面积设1只喷头来算,
这样只需用每层建筑面积除以10,得出每层的喷头数,就可知道一个湿式报警阀控制几层的喷头了。
回复
8楼
要分区
当然是从总高度一半开始分
回复
9楼
请问一般是按一半分吗?
消火栓跟自动喷水灭火都是按一半吗?
回复
10楼
可以不分区。
因为你现在的静压没有达到规范的要求.
但你的消防水箱的高度应该接近80米了.
关键是看从消防水箱的出口到消火栓处的静压到底有没有80米,如果有就要分区.
回复
11楼
谢谢大家,不过我想知道分区一般是根据经验从几层开始分的呢?