请教大家为什么干式变压器中性点连接铜母线发热
lyt1221
lyt1221 Lv.2
2009年05月22日 12:17:52
来自于变压器
只看楼主

干式变压器中性点连接铜母线发热

干式变压器中性点连接铜母线发热
免费打赏
zxf7401
2009年06月06日 18:21:52
12楼
螺栓松动,三相电流不平衡,用电负荷将地线和零线接反。
回复
一指慢
2009年06月06日 19:02:23
13楼

UID: 9186152
注册日期: 2009-6-5
上次访问: 2009-6-5 19:34
最后发表: 2009-6-6 14:42
页面访问量: 0
在线时间: 总计在线 2.67 小时, 本月在线 2.67 小时
升级剩余时间 18 小时
回复
zcjob18
2009年06月07日 17:12:28
14楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
elec
2009年06月07日 21:12:07
15楼
零序电流超过中性性铜母排允许值,
回复
tptpt
2009年06月09日 13:36:38
16楼
:) :) :) :) :) :) :Q
回复
lingimissyouyou
2009年06月11日 18:22:56
17楼
:L :L :L :L :L :L
回复
sunnyljc
2009年08月26日 12:54:37
18楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liushibo422
2012年11月16日 12:14:17
19楼
好好检查一下三相负荷是否平衡,和中性点接线是否可靠
回复
bao886
2012年12月03日 20:11:01
20楼
路过,,学习。
回复
米克
2012年12月04日 08:04:50
21楼
接线不是实。