lyt1221 Lv.2
2009年05月22日 12:17:52
来自于变压器
只看楼主

干式变压器中性点连接铜母线发热

干式变压器中性点连接铜母线发热
免费打赏
liu.yanjin
2009年05月22日 16:56:38
2楼
量下中性点对地电压,可能是单相负荷不平衡造成的,也有可能发生接地故障没保护或者没报警。
回复
zaokai987654
2009年05月23日 20:54:28
3楼
检查一下变压器的接地可靠吗、零线是不是没链好,
回复
clmhf
2009年05月26日 21:42:26
4楼
测试变压器的接地装置的接地电阻值,检查中性点连接铜母线与接地装置的连接是否紧固可靠。
回复
nyrdp
2009年06月01日 20:22:03
5楼
看看是不是三次谐波的影响?
回复
w1ell
2009年06月02日 21:03:35
6楼
铜排的质量问题。检查一下。:P
回复
dqzdhyl
2009年06月03日 10:08:32
7楼
危险!!!!
检查:1、三相负载是否平衡。
2、变压器内中性点连接软铜线、变压器外部中性点与接地网等各处连接点接触不良。
回复
lnhldlwj
2009年06月04日 21:08:14
8楼
好好检查一下,负荷不平衡,中线接触虚。
回复
星海飞翔
2009年06月05日 23:44:07
9楼
也是每天看贴无数
基本上不回贴
后来发现这样很傻很天真
很多比我注册晚的人
财产都比我多
于是我就复制现在这段话
每看一贴就粘贴一次
帮LZ把贴子顶上去
顺便挣点钱
以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当仁不让世界充满爱你没商量之势华丽的回个帖。
回复
gdsg
2009年06月06日 11:17:13
10楼
此现象经常发生,但我没有具体处理过。我想可能有以下几个因素:紧固螺栓松了导致接触面小了,电阻增大、负荷不平衡(可测三相电流)、E线是否和地网接触不好。
回复
gdsg
2009年06月06日 11:17:34
11楼
此现象经常发生,但我没有具体处理过。我想可能有以下几个因素:紧固螺栓松了导致接触面小了,电阻增大、负荷不平衡(可测三相电流)、E线是否和地网接触不好。
回复