怎么估算,客户要求比较低,所以必须拉风道比较长,但是怕静压不够,出风得不到保证,请大家帮忙

怎么估算,客户要求比较低,所以必须拉风道比较长,但是怕静压不够,出风得不到保证,请大家帮忙
免费打赏
butt007
2009年05月19日 22:51:55
2楼
320帕的静压箱,500平方需要覆盖怎么安排好
回复
zhu2619802
2009年05月19日 23:18:31
3楼
关键是看你的房间是什么造型,风管什么走向,自己计算下啊!大致估算下按5pa/m,计算也能跑60米。
回复
butt007
2009年05月19日 23:54:42
4楼
5帕每米够不够?和风管的截面关系大吗?
回复
butt007
2009年05月19日 23:58:29
5楼
我现在跑了65米,距离,可以吗?
回复
butt007
2009年05月19日 23:59:36
6楼
管路是蜈蚣走向的。。。。。
回复
butt007
2009年05月20日 00:05:40
7楼
求高人哈,,,,,,,,,,,,,
回复
butt007
2009年05月20日 10:26:24
8楼
,,,,,,,............
回复
xuke854
2009年05月20日 13:15:44
9楼
看是什么类型的风管了,如果是镀锌铁皮的,则按照5PA/M估算就够了,如果是玻璃钢风管,则按照7PA/M计算.
只要风管拐弯不是特别多,以上的估算基本是够用的.
回复
zjw1316189
2009年05月25日 14:21:59
10楼
蜈蚣走向的管道那最好还是分段计算一下吧,直管段和弯头及各种部件的阻损,靠估算还是不能准确的
回复
yxq200861
2009年05月29日 10:55:13
11楼
蜈蚣走向的管道那最好还是分段计算一下吧,直管段和弯头及各种部件的阻损,靠估算还是不能准确的
回复