空调箱的静压和连接风管面积的估算
butt007
butt007 Lv.2
2009年05月19日 22:30:14
来自于中央空调
只看楼主

怎么估算,客户要求比较低,所以必须拉风道比较长,但是怕静压不够,出风得不到保证,请大家帮忙

怎么估算,客户要求比较低,所以必须拉风道比较长,但是怕静压不够,出风得不到保证,请大家帮忙
免费打赏
jetmee
2009年05月31日 10:05:09
12楼
计算一下最不利的管路啊
回复
cold163icer
2009年05月31日 11:22:58
13楼
又学到不少东西,谢谢前辈们,,
一直对估算这块很没数的。
回复
zxm9876
2009年06月04日 11:54:01
14楼
最好还是分段计算一下吧,直管段和弯头及各种部件的阻损,靠估算还是不能准确的
回复
fjjfj1121
2009年06月04日 19:07:56
15楼
:) :lol :hug:
回复
qinweichun
2017年01月17日 17:22:18
16楼
按5Pa/M估算,但是弯管很多的话,最好进行一下详细计算,选最不利段
回复