这个框架住宅结构方案要推翻么?
happypmpk
happypmpk Lv.5
2009年05月19日 15:57:41
只看楼主

7度抗震设防,II类场地,六层住宅,框架结构,审图人员讲框架不对齐,要结构方案推翻。要求局部做剪力墙才能通过审图,大家看是这样么?[ 本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 编辑 ]

7度抗震设防,II类场地,六层住宅,框架结构,审图人员讲框架不对齐,要结构方案推翻。
要求局部做剪力墙才能通过审图,大家看是这样么?

[ 本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 编辑 ]

标准层平面.jpg

免费打赏
fanbaozhou163
2009年05月20日 10:42:51
12楼
单跨框架结构指的是该方向只有一跨,没有多余的冗余度,因此该工程框架虽然不贯通,但不能算单跨框架结构。
回复
温员外
2009年05月20日 10:53:17
13楼
我觉得把楼梯间的柱子拉长,让梁搁置会好很多。然后把卫生间加个柱子,旁边卫生间的卧室门移一下啊,把柱子拉长。7度区3类的我做的比较多。目前还没碰到审图提出来要加剪力墙的。

[ 本帖最后由 benjaminwzh 于 2009-5-20 11:00 编辑 ]
回复
badichenjian
2009年05月20日 11:01:50
14楼
可以计算下来,只有六层

审图意见也值得考虑,全是一榀框架啊,没一个真正意义的框架。非常不利
回复
yuruiemail
2009年05月20日 11:08:11
15楼
虽然这个方案的住宅很不好用,可单从结构可行性来讲没问题。可以做。
试想如果把目前这个方案所有的框架柱都换成异形柱我想各位都差不多做过类似的产品吧!
如果审图单位的水平还停留在一榀一榀框架,才能计算的水平,那建议换个水平高的单位重审吧。
回复
yedegai
2009年05月20日 11:15:13
16楼
我引用我们福建省有一个地方规定:
7、抗震设计时,钢筋混凝土结构体系布置应符合下面要求:

⑸ 横向框架在15m范围内框架至少需拉通一榀,纵向框架至少需拉通2榀。

所以本人认为这个方案不合理,图审说得是有道理的。
回复
yedegai
2009年05月20日 11:19:29
17楼

本人认为这样是可行的
回复
63069587
2009年05月20日 14:01:54
18楼
按抗震规范6.1.5条,楼主所提供的建筑图中,框架梁大多不能连续“横向两跨,而框架梁只能通过一跨”,所以审图人员给你提的意见很对。
我的个人意见,要么加剪力墙,要么提高框架等级。
回复
xuzhilei4321
2009年05月20日 16:07:43
19楼
同意图审的意见,概念设计最重要
回复
zainanjing
2009年05月20日 21:16:00
20楼
为什么不做砖混??!!
回复
lfyang
2009年05月20日 21:52:43
21楼
我觉得这一个结构就好像是两个单独的框架结构拼在一起,它的长宽比就比较大了,整体性就不是那么的好了!在横向水平力的作用下就会产生很大的位移,这就是这个结构的不足之处!
回复

相关推荐

APP内打开