请教!挡烟垂壁的材料?
zy2003096
zy2003096 Lv.2
2005年05月12日 09:28:11
来自于通风排烟
只看楼主

挡烟垂壁可否采用防火玻璃,有何技术要求

挡烟垂壁可否采用防火玻璃,有何技术要求
hhbox
2005年05月12日 14:32:49
2楼
有成品!挡烟和防火的要求不同.
回复
raul0172
2005年05月12日 17:10:21
3楼
挡烟垂壁应采用不燃烧材料(一般采用5mm厚的钢化玻璃)或外贴不燃烧材料
回复
kylecs
2005年05月17日 11:19:48
4楼
也有电动的挡烟垂壁,有点像防火卷帘,平时卷起来,着火时自动垂下来500

我手里刚好有份资料,是广州泰昌的,有兴趣可以上网查一查~

声明,本人是设计院的,不是来做广告的哦~`` ^_^
回复
tyl-yxx
2005年05月18日 14:17:26
5楼
厂家能否详细点?在网上点“广州泰昌”是一家房地产公司。
回复
tyl-yxx
2005年05月19日 13:34:55
6楼
还有问题:排烟口最好设在排烟管上边下边?在上边,可利用大梁为挡烟垂壁,但是否需每个柱网内均设排烟口,增加投资不经济。在下边,因为风管走梁下,就不能利用大梁为挡烟垂壁,是否每个防烟需加设自动挡烟垂壁?
回复
xixi7755
2008年08月28日 14:57:28
7楼
有吊顶的应当向下,无吊顶向上
回复
luizs@co163
2008年09月10日 16:59:17
8楼
考虑那么细也没必要,如果两个柱间区域,排烟口在上边感觉只负责了一个柱间区域,那另一个区域烟气填满了自然会跑到另一个区域了.
毕竟柱间里也没有人驻留,排烟嘛还不是防止烟气对人的毒害.
就和烟感设置一样的道理.
回复
obkid
2008年12月18日 09:16:05
9楼


自动垂下来500是什么意思啊,不用到底吗?
回复
new-hand
2008年12月18日 16:44:41
10楼
不燃材料就可以了!!!!
回复
zb.888-888
2009年05月04日 01:06:16
11楼
如果房间的隔墙是石膏板做的可不可以起到挡烟垂壁的作用那?
回复

相关推荐

APP内打开