一台7.5KW的水泵从水池中抽水,泵的后端接好多截止阀,这些阀门开关的多少、时间和每个阀门开关的大小无法确定。如何变频控制泵,使阀门打开时泵自动打开?谢谢。
一台7.5KW的水泵从水池中抽水,泵的后端接好多截止阀,这些阀门开关的多少、时间和每个阀门开关的大小无法确定。如何变频控制泵,使阀门打开时泵自动打开?
谢谢。
12楼
支持,很好的帖子.看了后很是受用,谢谢楼主了 谢啦 哈哈哈哈好
回复
13楼
正解!用变频器控制水泵本来就有这功能,不然用变频器干嘛!!!
回复
14楼
这不就是恒压控制啊!加一个压力传感器,变频器参数设置好了就可以了
回复
15楼
楼主调节阀门及联动变频器的目的不明确。一般目的是为了管网恒压。
如果只为了调节阀门及联动变频器。用变频器的多段调速功能。阀门处安装接近开关,根据开关闭合来调整变频器转速。这个应该是成本最低. 赞同
如果只为了管网恒压。加一个压力传感器,变频器参数设置好了就可以了。赞同
回复
16楼
用压力 信号就可以吧
回复
17楼
压力变送器+变频器PID功能+变频器睡眠功能
压力变送器 检测管道压力
变频器PID 根据系统压力调节转速
睡眠功能 当压力达到设定值 一段时间 变频器停止输出 降低水泵机械磨损
回复
18楼
wq 你用一个压力传感器与变频器不就可以了吗。。。。。。。。
回复
19楼
很好,又学到新知识了:lol :lol :lol
回复
20楼
1、利用变频器的PID控制功能来实现闭环控制功能;
2、在泵出口安装一个压力传感器来检测管网压力,输出模拟量信号到变频器;
3、在水池安装一个液位控制器,把开关量信号输出到变频器,控制低位变频器不工作,防止水泵断水运行;
4、整个系统在保证水池有水的情况下,在变频器上设置一个管网压力值,由压力传感器检测到实际压力值,实际压力和设定压力进行比较计算后输出一个模拟量对应的转速来控制水泵转速来维持管网压力,那么当打开一个水龙头就会使水泵低速运行,打开二个水龙头就会使水泵维持管网压力的速度运行,等管网压力达到会自动停止水泵运行,这样形成一个闭环控制系统。
5、这是引用楼上的观点,
6、我补充一下,最好把泵后面的截止阀全部去掉就可以正常使用了。
回复
21楼
唉,他要表达的东西没有描述清楚,不知你到底需要达到一个什么目的。
回复