急急。3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?
急急。
3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?
2楼
3台同时工作吗,3太同时工作的化,负荷率按80%计算是384千瓦,功率因数按0.8计算无功功率是288千乏,视在功率是480KVA。如果采用变频器启动的化可以从零速开始慢慢加速到额定转速,变压器不需要额外的富裕容量。630KVA的变压器是完全够用。
回复
3楼
像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
但启动时还是避免同时启动。
回复
4楼
像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
回复
5楼
回复
6楼
变频启动电流很小 如果只带三台水泵 没有任何问题!
如果没有调速要求 可以考虑用软启动 造价低。
水泵类负荷用软启动是最合适的 轻载负荷类。
回复
7楼
可以可以可以
回复