地下室排水泵控制回路漏电保护
饭勺sheryl
2015年01月12日 12:28:26
只看楼主

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题

看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。

同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠压脱扣、分励脱扣、辅助触头和报警触头什么的,好像没有提漏电保护附件选型及配合。NSX断路器漏电保护模块分ME,MB,MH3种,灵敏度分别为ME:0.3A;MH:0.03,0.3,1,3,10A;MB:0.3,1,3,10,30A。同样没有100MA的。
之前的项目有选用30mA的iC65的,也有直接写成100mA的iC65的。总工说30mA的容易时不时就跳,选塑壳的就行,就算施耐德的没有其他厂商也有。
想了半天挺迷茫的,请问窝究竟该如何选型呢???
还是我太较真了,按总工说的直接选个塑壳的完事了?
另外大家平时是怎么选的,是想这样还是直接简单明了选个控制保护开关开关?
饭勺sheryl
2015年01月12日 12:29:32
2楼
没法登陆QQ把样本内容截图下来,只能这样干说了。。唉
回复
饭勺sheryl
2015年01月12日 13:28:59
3楼
有没有人帮帮我啊{:1_107:}
回复
zhongcongli
2015年01月12日 14:11:50
4楼
一般水泵类负荷在选择断路器保护时,不采用漏电型。
回复
饭勺sheryl
2015年01月12日 15:16:27
5楼
zhongcongli 发表于 2015-1-12 14:11 一般水泵类负荷在选择断路器保护时,不采用漏电型。是这样吗?是经验还是在资料上有写啊。。
回复
beida_energy
2015年01月12日 15:25:05
6楼
水泵控制一般不选择漏电断路器保护,而是采用接地保护,其外壳可靠接PE导体就行了。
回复
liushibo422
2015年01月12日 15:45:17
7楼
地下室排水泵?属不属于消防负荷,要是消防负荷的话应该不能设置漏电保护器吧!还有就是你设置漏电保护器主要是为了保证人员安全,日常中人员不怎么接触到,所以我觉得不用设置!
回复
liushibo422
2015年01月12日 16:01:08
8楼
liushibo422 发表于 2015-1-12 15:45 地下室排水泵?属不属于消防负荷,要是消防负荷的话应该不能设置漏电保护器吧!还有就是你设置漏电保护器主 …检修的时候不是都拉闸了么!还有做好设备外壳的接地!
回复
饭勺sheryl
2015年01月12日 16:47:04
9楼
结果又绕回到普通潜水泵需不需要安装漏电保护器的问题上了啊。。。
回复
云飘飘
2015年01月13日 05:46:02
10楼
排水泵需要设置漏电型的塑壳开关。
回复
呆呆123
2015年01月13日 07:58:58
11楼
学习学习,,,,
回复

相关推荐

APP内打开