关于地下室排水泵可不设备用泵的依据
catpillar
catpillar Lv.6
2013年04月26日 09:45:42
只看楼主

记得很久前曾见过文字依据:当地下室排水泵之间的排水沟相连通时,每个坑可以只设一台排水泵,有谁能说出是哪本规范上这么说明的吗?

记得很久前曾见过文字依据:当地下室排水泵之间的排水沟相连通时,每个坑可以只设一台排水泵,有谁能说出是哪本规范上这么说明的吗?
免费打赏
catpillar
2013年04月26日 09:52:57
2楼
找到了:GB50015-4.7.4的条文说明.
回复
huangzhimin
2013年04月27日 11:06:50
3楼
1、可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第4.7. 4 条规定:公共建筑内应以每个生活污水集水池为单元设置一台备用泵。
注:地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,当有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。
2、可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第4.7.4 条条文说明:水泵机组运转一定时间后应进行检修,一是避免发生运行故障,二是易损零件及时更换,为了不影响建筑排水,应设一台备用机组。备用机组是预先设计安装在泵房内还是置于仓库备用,要视工作水泵的台数,建筑物的重要性,企业或事业单位的维修力量等因素确定。一般应预先设计安装在泵房污水池内为妥。
公共建筑在地下室设置污水集水池,一般分散设置,故应在每个污水集水池设置提升泵和备用泵。由于地下室地面排水虽然有多个集水池,但均有排水沟连通,故不必在每个集水池中设置备用泵。
回复
stacy98
2013年04月27日 11:41:28
4楼
:victory::victory::victory:
回复
君临天下
2013年04月27日 12:44:36
5楼
huangzhimin 发表于 2013-4-27 11:06 1、可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第4.7. 4 条规定:公共建筑内应以每个生活污水 …哈哈,就是这个地方
回复
君临天下
2013年04月27日 12:55:24
6楼
公共建筑在地下室设置污水集水池,一般分散设置,故应在每个污水集水池设置提升泵和备用泵。由于地下室地面排水虽然有多个集水池,但均有排水沟连通,故不必在每个集水池中设置备用泵。
回复
z3333119
2013年05月03日 17:23:21
7楼
看到正解。。。