地下室排水泵控制回路漏电保护
饭勺sheryl
2015年01月12日 12:28:26
只看楼主

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题

看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。

同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠压脱扣、分励脱扣、辅助触头和报警触头什么的,好像没有提漏电保护附件选型及配合。NSX断路器漏电保护模块分ME,MB,MH3种,灵敏度分别为ME:0.3A;MH:0.03,0.3,1,3,10A;MB:0.3,1,3,10,30A。同样没有100MA的。
之前的项目有选用30mA的iC65的,也有直接写成100mA的iC65的。总工说30mA的容易时不时就跳,选塑壳的就行,就算施耐德的没有其他厂商也有。
想了半天挺迷茫的,请问窝究竟该如何选型呢???
还是我太较真了,按总工说的直接选个塑壳的完事了?
另外大家平时是怎么选的,是想这样还是直接简单明了选个控制保护开关开关?
免费打赏
aidexianqi
2015年01月13日 09:24:19
12楼
为何一定要选100mA的
回复
饭勺sheryl
2015年01月13日 09:42:23
13楼
aidexianqi 发表于 2015-1-13 09:24 为何一定要选100mA的据说是30mA的容易跳闸。。不过100mA和30mA差别很大吗?。。
回复
饭勺sheryl
2015年01月13日 09:46:41
14楼
云飘飘 发表于 2015-1-13 05:46 排水泵需要设置漏电型的塑壳开关。那能请问下你们选型的灵敏度和型号吗?。。
回复
sunshinegyu
2015年01月13日 09:49:51
15楼
支持下
回复
aidexianqi
2015年01月13日 10:32:20
16楼
饭勺sheryl 发表于 2015-1-13 09:42 据说是30mA的容易跳闸。。不过100mA和30mA差别很大吗?。。有问题才跳闸啊,你设置漏保不是为了直接保护人身?100mA是间接保护吧
回复
卡卡西585
2015年01月13日 11:17:26
17楼
水泵一般不设置漏电保护的~最多就是设置电气火灾监控
回复
leafmelly
2015年01月13日 13:30:10
18楼
没必要用漏电的,做好等电位就可以了。
回复
mumumumu321
2015年01月13日 14:30:36
19楼
63A和40A貌似只是附件的额定电流,可以配小于它的微断吧,断路器可以完全按照额定选
回复
moon0467
2015年01月13日 15:24:12
20楼
我记得常熟有漏电保护功能的塑壳吧。。。
回复
qinabochenhong
2015年01月13日 15:56:25
21楼
一般水泵类负荷在选择断路器保护时,不采用漏电型。
回复