地下室排水泵控制回路漏电保护
饭勺sheryl
2015年01月12日 12:28:26
只看楼主

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)

新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题

看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。

同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠压脱扣、分励脱扣、辅助触头和报警触头什么的,好像没有提漏电保护附件选型及配合。NSX断路器漏电保护模块分ME,MB,MH3种,灵敏度分别为ME:0.3A;MH:0.03,0.3,1,3,10A;MB:0.3,1,3,10,30A。同样没有100MA的。
之前的项目有选用30mA的iC65的,也有直接写成100mA的iC65的。总工说30mA的容易时不时就跳,选塑壳的就行,就算施耐德的没有其他厂商也有。
想了半天挺迷茫的,请问窝究竟该如何选型呢???
还是我太较真了,按总工说的直接选个塑壳的完事了?
另外大家平时是怎么选的,是想这样还是直接简单明了选个控制保护开关开关?
免费打赏
liu583829685
2015年01月13日 17:45:23
22楼
排水泵不要漏电保护。。。。。
回复
饭勺sheryl
2015年01月13日 17:58:42
23楼
mumumumu321 发表于 2015-1-13 14:30 63A和40A貌似只是附件的额定电流,可以配小于它的微断吧,断路器可以完全按照额定选是这样的吗?你确定不?。。
回复
注册电气师
2015年01月13日 18:52:18
24楼
考虑人身安全的话就是30mAba
回复
qq_1399774897660
2015年01月13日 19:39:19
25楼
网易论坛 交流群385130592 一起进步 一起成长
回复
托体能历程
2015年01月13日 20:51:11
26楼
饭勺sheryl 发表于 2015-1-12 15:16 是这样吗?是经验还是在资料上有写啊。。我问过很多工地上的电工 他们都说水泵之类的不能采用漏电保护器,会误动作,不过有这种想法的一般都是土电工,建议还是采用漏电保护器好
回复
这次可以了
2015年01月13日 21:31:24
27楼
路过看看 。。。。
回复
轻轻晓云
2015年01月14日 08:59:58
28楼
这是个问题,看了半天还是没看明白{:1_105:}
回复
fuhuapin
2015年01月14日 09:18:06
29楼
目前安装7.5kw潜水泵未安装带漏电保护开关,接地必须有的。
回复
饭勺sheryl
2015年01月14日 09:42:35
30楼
moon0467 发表于 2015-1-13 15:24 我记得常熟有漏电保护功能的塑壳吧。。。型号是多少啊。。。
回复
zhongcongli
2015年01月15日 10:25:22
31楼
水泵等动力设备,采用的是接地保护。不应采用漏电保护,漏电电流设置小的话,启动时会频繁跳闸,设置大了,起不到保护作用。
回复

相关推荐

APP内打开