排水泵控制图中,bas信号为什么一定得用变压器隔离?
pc3806135
pc3806135 Lv.5
2016年01月22日 08:28:43
只看楼主
66RUI2BLI5{J_`J0ZL[5.png

66RUI2BLI5{J_`J0ZL[5.png

pc3806135
2016年01月22日 08:30:05
2楼
如题所问 ,BAS信号应该是无源干接点,能不能直接接入220V控制电路中
回复
qq_1453424886500
2016年01月22日 09:10:21
3楼
不能!!去查一下规范。。。
回复
lxx678
2016年01月22日 09:18:03
4楼
直接接入,X1:9、X1:10 这两条外线长期有220V电压,比较危险,建议还是用将220V变成24V的安全电压;再则BA是弱电系统,接入强电会有影响;
回复
qq_1453424886500
2016年01月22日 09:20:26
5楼
lxx678 发表于 2016-1-22 09:18 直接接入,X1:9、X1:10 这两条外线长期有220V电压,比较危险,建议还是用将220V变成24V的安全电压;再则B …说滴对!!!!!!!!!
回复
lyf830619
2016年01月22日 09:37:03
6楼
地板说的很有道理
回复
北方郎
2016年01月22日 11:16:22
9楼
原因有2:
1 BAS接入电压不允许超过24V;
2 24V线路传输距离更远。
回复
瘸子电工
2016年01月22日 11:22:26
10楼
24V线路传输距离更远?
回复
pc3806135
2016年01月22日 12:40:31
11楼
北方郎 发表于 2016-1-22 11:16 原因有2:1 BAS接入电压不允许超过24V;2 24V线路传输距离更远。bas接入电压? 图中这种接线方式也属于接入电压吗?
回复
一天涯浪子一
2016年02月03日 12:22:36
12楼
与液位使用的环境有关。
二次控制这样通过隔离、低电压,会更安全。
回复
co1438651239503
2016年02月05日 12:03:36
13楼
路过,学习学习~