排水泵一用一备控制图解析
crystal.
crystal. Lv.2
2013年07月01日 10:49:00
只看楼主

本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 编辑 请教高手解析这个控制图的基本工作原理(我想知道怎么结合这个图纸看浮球的工作原理),以下是我看不懂的几个地方,还请高手帮忙解答,谢谢!1.开关SS1的作用是不是在需要停止的时候按下?2.为什么1#泵接的是KA5的闭点,而2#泵接的是KA5的开点?有什么用?3.当1#泵启动时KA5带电,但是当2#泵启动时KA5带不了电,那这个回路有什么作用?

本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 编辑

11.jpg 22.jpg
请教高手解析这个 控制图的基本工作原理(我想知道怎么结合这个图纸看 浮球的工作原理),以下是我看不懂的几个地方,还请高手帮忙解答,谢谢!
1.开关SS1的作用是不是在需要停止的时候按下?
2.为什么1#泵接的是KA5的闭点,而2#泵接的是KA5的开点?有什么用?
3.当1#泵启动时KA5带电,但是当2#泵启动时KA5带不了电,那这个回路有什么作用?

对各位高手的解答感激不尽:loveliness:

11.jpg


22.jpg

免费打赏
建筑电气
2013年07月01日 11:20:10
2楼
你就不能把栅格关了再传图吗
1,是的
2,互锁,为的是两个泵不能同时运行
3,和2不是一个意思吗
回复
crystal.
2013年07月01日 14:34:24
3楼


3中我的意思是启动1号泵,KT1延时闭合,使KA5带电并自保持,但二号泵启动时,KT1是开点,回路不能通,KA5就无法得电,那这个回路是要达到什么目的?
回复
建筑电气
2013年07月02日 09:12:25
4楼
crystal. 发表于 2013-7-1 14:34 3中我的意思是启动1号泵,KT1延时闭合,使KA5带电并自保持,但二号泵启动时,KT1是开点,回路不能通,KA5 …没有KA6的线圈 看不明白 还有你那个延时转换看不出他有什么作用
回复
crystal.
2013年07月02日 10:52:37
5楼
我是说的KA5线圈阿,
回复
yongsyt
2013年07月04日 09:57:52
6楼
KA5,KT1开点,KT2闭点构成的自动轮换作用。自动信号来时,1#泵启动,KA5闭点断开,KA5开点闭合,此时使用1#泵,当1#泵停止运行,KA5线圈依旧保持通电(即KA5闭点断开,KA5开点闭合状态),下一次自动启动信号来,此时使用2#泵,同时KA5延时断电,KA5的触电复位;再下一次自动信号来,就使用1#泵了,这就叫自动轮换。。。
回复
大哥爱丫头
2013年07月04日 13:14:11
7楼
我擦,图纸上传啊,里面肯定有互锁的啊