这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢
这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢
2楼
超高水位一对常开触点接1、7
低水位常闭触点与高水位常开触点串联公共端接9,低水位剩下的端子接1,高水位剩下的端子接11
回复
3楼
谢谢前辈解答。我还有个问题不明白,向您请教,
如果接上低水位的常闭触点,那么当水位升高之后,低水位常闭触点断开,1SL1不就断开了吗,也就断电了
回复
4楼
看你的传感器了
比如干簧管的,到低液位位置时磁性浮球使触点打开,其余位置磁性浮球不在干簧管这里,他就是闭合的。
回复
5楼
那我直接把高水位常开触点与9相接,公共点与1相接,也是可以实现高起低停的,这么接可以吗
回复
6楼
这样是停不下来的,有自保。
回复
7楼
如果不用自保会频繁启动、停止。
回复
8楼
谢谢前辈拉:)
回复
9楼
想找个水泵控制原理图
回复
10楼
前辈我刚下了控制图看了一下没看懂什么意思?它是怎样实现控制原理的,
回复
11楼
先看看一下
回复