一台7.5KW的水泵从水池中抽水,泵的后端接好多截止阀,这些阀门开关的多少、时间和每个阀门开关的大小无法确定。如何变频控制泵,使阀门打开时泵自动打开?谢谢。
一台7.5KW的水泵从水池中抽水,泵的后端接好多截止阀,这些阀门开关的多少、时间和每个阀门开关的大小无法确定。如何变频控制泵,使阀门打开时泵自动打开?
谢谢。
2楼
不晓得,帮顶一下:victory:
回复
3楼
楼主的意思是要保证水池中一直有一定得水吧?加个液位开关之类的东西不就能达到效果了吗。
回复
4楼
谢谢版主,不是要保证水池中一定有水,而是水池足够大,泵下端的阀门打开时,泵自动从水池中抽水,阀门开的多,泵抽的水也多。
回复
5楼
用变频器的多段调速功能。
阀门处安装接近开关,根据开关闭合来调整变频器转速。这个应该是成本最低。
回复
6楼
用变频器的多段调速功能。
阀门处安装接近开关,根据开关闭合来调整变频器转速。这个应该是成本最低. 赞同
回复
7楼
学习下 没有做过这种项目 占楼看看楼下各位的高见
回复
8楼
用变频器的PID控制 把水管里的压力恒定就行 一个水龙头打开水泵就慢慢转 好几个打开水泵就快转 只要一个压力传感器就行
回复
9楼
1、利用变频器的PID控制功能来实现闭环控制功能;
2、在泵出口安装一个压力传感器来检测管网压力,输出模拟量信号到变频器;
3、在水池安装一个液位控制器,把开关量信号输出到变频器控制低位变频器不工作,防止水泵断水运行;
4、整个系统在保证水池有水的情况下,在变频器上设置一个管网压力值,由压力传感器检测到实际压力值,实际压力和设定压力进行比较计算后输出一个模拟量对应的转速来控制水泵转速来维持管网压力,那么当打开一个水龙头就会使水泵低速运行,打开二个水龙头就会使水泵要维持管网压力的速度运行,所有水龙头就关闭,等管网压力达到会自动停止水泵运行,这样形成一个闭环控制系统。
5、以上仅仅个人观点,大家共同探讨交流,个人交流QQ421152267.
回复
10楼
成本最低,控制效果很差
回复
11楼
前述确实欠考虑。应该用压力变送器。
回复