转换开关自动的时候怎么轮换的

转换开关自动的时候怎么轮换的

img_0035.jpg

免费打赏
leedongcheng
2015年09月10日 20:39:51
2楼
很简单的二次图。转换开关切到自动状态,当集水坑内液位上升至高水位,KA1带电,1号泵投入运行;同时时间继电器KT1带电,延时闭合KT1常开接点,使轮转投入用继电器KA3带电。当集水坑内液位下降至低水位,KA1失电,1泵停运。当集水坑内液位再次上升至高水位,KA1带电,由于轮转继电器KA3的作用,此时2号泵自动投入运行;同时继电器KT2带电,延时断开KT2常闭接点,使轮转投入用继电器KA3失电。当集水坑内液位下降至低水位,KA1失电,2泵停运。至此完成一次轮转,下次集水坑再次上升至高水位,重复上述轮转程序。

当集水坑内液位上升至超高水位,KA2带电,KA2常开接点超越其他联锁接点,双泵同时投入运行。
回复
asmdl
2015年09月10日 21:33:57
3楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-9-10 21:38 编辑

这样你就清楚了


1811.jpg


回复
co1440512575279
2015年09月10日 23:44:16
4楼
hehe;有点意思:lol
回复
艾小媛00
2015年09月11日 08:56:23
5楼
leedongcheng 发表于 2015-9-10 20:39 很简单的二次图。转换开关切到自动状态,当集水坑内液位上升至高水位,KA1带电,1号泵投入运行;同时时间继 …当水位再次升到高水位时,2#泵怎么自动投入运行的,KA3的开点怎么接通了,KA1断开了不又回到了开始运行1号泵的过程了吗,恕小女子愚笨啊:'(
回复
艾小媛00
2015年09月11日 09:04:39
6楼
艾小媛00 发表于 2015-9-11 08:56 当水位再次升到高水位时,2#泵怎么自动投入运行的,KA3的开点怎么接通了,KA1断开了不又回到了开始运行1号 …哦我知道了,这个过程中KA3一直都是带电的,所以下次就启2#泵了,那为什么要延时呢,
回复
艾小媛00
2015年09月11日 09:05:42
7楼
asmdl 发表于 2015-9-10 21:33 这样你就清楚了这个问题明白了,再问下为什么要延时呢,目的是啥
回复
asmdl
2015年09月11日 14:08:49
8楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-9-11 20:46 编辑 艾小媛00 发表于 2015-9-11 09:05 这个问题明白了,再问下为什么要延时呢,目的是啥所有时间继电器触点可改用KM的辅助触点也能达到轮换的目的。时间继电器防止选泵时触头释放吸和误动作的作用
回复