如题。老一些高压系统大多采用继电保护,操作电源就是交流;新一些的高压系统都采用综合保护,电源采用直流屏。是不是上综保的话就要用直流屏呢?
如题。老一些高压系统大多采用继电保护,操作电源就是交流;新一些的高压系统都采用综合保护,电源采用直流屏。是不是上综保的话就要用直流屏呢?
2楼
直流电源一般来说比较稳定,不会因为交流电源的消失或故障而引起综保装置(或断路器操作机构)的拒动;直流电源一般需要蓄电池,维护比较麻烦;
交流电源比较经济,但因为存在交流电源的消失或故障时综保装置(或断路器操作机构)因失去电源而据动的问题;
实际上现在的综保既有直流操作的,也有交流操作的。使用什么电源依据单位现状和对继电保护的重视程度。
[
本帖最后由 s-hongbin 于 2009-5-13 11:32 编辑 ]
回复
3楼
支持楼上!
回复
4楼
哦,知道了,谢谢
回复