民规:9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:(1)1kV以上和1kV以下的电缆。(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。(3)应急照明和其他照明的电缆。(4)强电和弱电电缆。我原以为应急电缆与普通电源电缆必须分开敷设,或者加隔板,但仔细看了规范之后发现,规范只是说应急照明和其它照明的电缆要分开敷设,并未提及应急动力设备的电缆,是否可以认为,应急电源的动力设备的电缆可以和普通动力设备的电缆同桥架敷设?甚至不用加隔板?
民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
如果时住宅的话,可以敷设在同一层桥架内但间距不应小于0.3m根据《住宅建筑电气设计规范》第7.4.6 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。