应急电源的电缆与普通电源的电缆是否必须在不同桥架内敷设?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年05月13日 08:54:27
只看楼主

民规:9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:(1)1kV以上和1kV以下的电缆。(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。(3)应急照明和其他照明的电缆。(4)强电和弱电电缆。我原以为应急电缆与普通电源电缆必须分开敷设,或者加隔板,但仔细看了规范之后发现,规范只是说应急照明和其它照明的电缆要分开敷设,并未提及应急动力设备的电缆,是否可以认为,应急电源的动力设备的电缆可以和普通动力设备的电缆同桥架敷设?甚至不用加隔板?

民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
2009年05月15日 11:03:35
12楼
期待中。。。。。。
回复
攻城师54645
2015年10月15日 17:20:22
13楼
如果时住宅的话,可以敷设在同一层桥架内但间距不应小于0.3m根据《住宅建筑电气设计规范》第7.4.6 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
回复
qq_1479266612278
2016年11月26日 23:40:12
14楼
我真的有点心灰意懒了,我除了来这里发篇帖子还能做什么呢?没准我的帖子也会被和谐掉。就算没有和谐掉,我会不会被打击报复?我不敢想。
kfpkm.jimdo.com
kfpfs.jimdo.com
hzcsw.jimdo.com
szkfpw.jimdo.com
sjzcsw.jimdo.com
cqfpz.jimdo.com
cdfpz.jimdo.com
hzfpz.jimdo.com
syfpz.jimdo.com
csfpz.jimdo.com
gzfpz.jimdo.com
ccdkfpz.jimdo.com
njdkfpz.jimdo.com
szfpz.jimdo.com
bjfpz.jimdo.com
szkfpz.jimdo.com
jnfpz.jimdo.com
bjdkfpz.jimdo.com
nckfpz.jimdo.com
wxkfpz.jimdo.com
sjzkfpz.jimdo.com
xmdkfpz.jimdo.com
hebfpz.jimdo.com
shfpz.jimdo.com
nnfpz.jimdo.com
tjfpz.jimdo.com
zzfpz.jimdo.com
hffpz.jimdo.com
kmfpz.jimdo.com
xianfpz.jimdo.com
fzfpz.jimdo.com
nndkfpz.jimdo.com
sarali.jigsy.com
cdkfp.jigsy.com
tjdkfpw.jigsy.com
bjdkfpw.jigsy.com
cqdkfpw.jigsy.com
kmkfpz.jigsy.com
hzdkfpw.jigsy.com
ncdkfp.jigsy.com
dkfpnb.jigsy.com
回复

相关推荐

APP内打开