请问什么负载的计算电流选断路器时不用将计算电流整定?
lytliangyantao
2009年05月12日 08:47:13
来自于断路器
只看楼主

负载计算电流Ib小于等于断路器的整定电流In,请问在哪种情况下是等于呢?是纯电阻负载电流吗?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-12 08:49 编辑 ]

负载计算电流Ib小于等于断路器的整定电流In,请问在哪种情况下是等于呢?是纯电阻负载电流吗?

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-12 08:49 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2009年05月12日 09:05:42
2楼
一般都取大于,是为了保证在达到计算电流时断路器不动作。
如果取IB=IN,我想应该是下面几种情况:
1.工作电流最多只是短时超过IB,达不到过载跳闸的时间。
2.断路器的IN实际上是有漂移的,比如环境温度很低,那么断路器实际的IN会增大一些。
类似这样如果实际IB能稍小点,IN能稍大点,可以取标称的IN=IB,但这样仍存在一定得风险性,所以并不建议这么做。
回复
lytliangyantao
2009年05月12日 09:17:11
3楼

谢谢,讲的有道理,应与负载的阻性或感性无关,而与负载电流的稳定性有关,比如某一特别重要负载,要求它的运行必须几乎定电流,不允许超过IB,那么此时的断路器的整定值就按计算电流来计。谢谢,应是这样。
回复
iamcmh
2009年05月12日 09:27:14
4楼


不一定啊,上面我说了温度低时IN会变大一点,温度高时IN也会变小一点。
还有电压也可能是变化的,导致电流的变化。
所以取IN=IB真的很危险啊,要完全保证IN>=IB,只有取IN>IB,而且还不能只大一丁点。
回复
lytliangyantao
2009年05月12日 09:34:14
5楼

我理解你的意思:handshake 谢谢,现实当中我们都取IN大于IB。
回复
iamcmh
2009年05月12日 09:35:39
6楼
给你看个样本参数吧。取自ABB塑壳断路器说明书。

T2-63A 20度时 IN最小值49A 最大值69A
40度时 IN最小值44A 最大值63A

这个数据很吓人吧?
回复
lqwyj
2009年05月12日 13:13:27
7楼
谢楼主无私的奉献,学习学习再学习,等待楼主继续上传
回复
yzsldj123
2010年01月01日 15:12:07
8楼


不能只大一丁点。那到底应该大多少?