弱弱的问:高程布置前的水头损失如何计算?
nrgrlzq
nrgrlzq Lv.2
2005年05月10日 17:18:27
只看楼主

本人在净水厂毕业设计中遇到问题,请问高人:高程布置前的水头损失计算有没有确切的方法阿?<br>V型滤池内和活性炭滤池(池型是普通快滤池内)的水头损失包括什么阿?只算滤料水头损失吗?

本人在净水厂毕业设计中遇到问题,请问高人:高程布置前的水头损失计算有没有确切的方法阿?<br>V型滤池内和活性炭滤池(池型是普通快滤池内)的水头损失包括什么阿?只算滤料水头损失吗?
免费打赏
lxb3323759
2005年05月10日 19:56:58
2楼
高程布置:计算两构筑物连接管线的水头损失(包括所有管件都要精确计算),再加上0.2~0.3m的余量。
构筑物的水头损失是指从进水水位到出水水位的高差,滤池本身的水头损失包括的东西很多,主要有:滤料、承托层、孔板、进出口跌水、还要加上必须的水深等。
回复
nrgrlzq
2005年05月11日 07:47:27
3楼
谢谢楼上的噢!小女不胜感激!
回复
zhangshiming113
2008年08月06日 10:23:35
4楼
具体怎样算?有公式吗?
回复