电容柜燃烧,元件全毁
hubo47
hubo47 Lv.2
2009年05月09日 17:38:41
只看楼主

我是成套厂售后人员,我们的一个地产项目电容柜发生燃烧,整个项目停电。物管反映当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有教浓烟雾,总闸已跳。我们1个小时后到现场,柜门已开,发现全柜已被烧毁,柜内无异物,一组熔断器上端有一相排被强行拉到和另一相排短路,同时有拉弧现象。物管反映负载在200-400a,我分析为排短接为全柜烧毁的起因,1.因配电柜已运行8个月,制作问题可以排除,2.相间距离为20MM,工作电流小,谐波问题应该几率很小。3.有异物进入可能性大,物管人员已把事实隐藏。有高手能帮我分析一下么

2009年05月12日 17:04:43
12楼

晕哦,上不到图片,还有其他方法吗
回复
hubo47
2009年05月12日 18:23:21
13楼
我不知道怎么传了,如果大家有时间的话请到我QQ上的相册DIANQI那个相册里看 http://241004296.qzone.qq.com,或者再告诉我怎么能快速地把图片传上来,
回复

相关推荐