我是成套厂售后人员,我们的一个地产项目电容柜发生燃烧,整个项目停电。物管反映当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有教浓烟雾,总闸已跳。我们1个小时后到现场,柜门已开,发现全柜已被烧毁,柜内无异物,一组熔断器上端有一相排被强行拉到和另一相排短路,同时有拉弧现象。物管反映负载在200-400a,我分析为排短接为全柜烧毁的起因,1.因配电柜已运行8个月,制作问题可以排除,2.相间距离为20MM,工作电流小,谐波问题应该几率很小。3.有异物进入可能性大,物管人员已把事实隐藏。有高手能帮我分析一下么