我是成套厂售后人员,我们的一个地产项目电容柜发生燃烧,整个项目停电。物管反映当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有教浓烟雾,总闸已跳。我们1个小时后到现场,柜门已开,发现全柜已被烧毁,柜内无异物,一组熔断器上端有一相排被强行拉到和另一相排短路,同时有拉弧现象。物管反映负载在200-400a,我分析为排短接为全柜烧毁的起因,1.因配电柜已运行8个月,制作问题可以排除,2.相间距离为20MM,工作电流小,谐波问题应该几率很小。3.有异物进入可能性大,物管人员已把事实隐藏。有高手能帮我分析一下么
最好有现场详细的图片,只说一点,可能不全面。
“有一相排被强行拉到和另一相排短路”说明下面发生了严重短路,可根据被拉动排的大小和固定(绝缘子)的情况,分析当时短路电流的大小,进一步分析短路点和原因。根据排被拉成短路(扩大故障)的情况,说明“制作问题可以排除”的话是不对的,排被拉成短路,就说明制作存在问题,但不能说明发生故障的原因。
回复
3楼
1 首先电容柜发生该种情况例子比较多,原因也比较复杂
2 金属性短路也可能是存在的
3 也有可能是电容短路造成
4 也可能是接触器因发热原因造成松动后,线脱落造成短路
5 也可能是大的合闸涌流造成母排承受电动力过大弯曲短路,(根据理论研究B相受的电动力最大)
6 内部端子处异物受潮通电后造成弧光短路
7 电压击穿短路
8 接地故障导致弧光短路
原因很多,大多最后是找不出原因的。
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
图片已上传,如还不够清楚的话,我改天再照点照片。
回复
7楼
什么也看不到?