低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。
低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。
12楼
除非你的试验台超牛,一般不带电容投切,电容投切的电流非常大(一般单个电容投切电流可达50A以上),并且也没有那个必要,一次回路只要接到交流接触器,电容断开,依照原理图,加上0.4kv电压,先试手动投切(如果有,一般是万转控制),听到接触器动作算ok,然后分三相分别接入交流电流,接到采样接子上,电流由小到大,依照无功控制模块的功能分项调试,也是听到接触动作算模拟投入。
回复
13楼
欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
回复
14楼
靠!!!
GB15576明确要求,在做过电压试验时不带电容,还需要讨论吗?
回复