低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。
低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。
2楼
可以啊
[
本帖最后由 wysh 于 2009-5-10 09:29 编辑 ]
回复
3楼
麻烦具体谈谈如何做电气试验,谢谢。
回复
4楼
二次回路加电压。采样电流回路用调压器直接给出一个5a内的电流模拟投切
[
本帖最后由 vbn 于 2009-5-10 15:02 编辑 ]
回复
5楼
电容器不能真正的投入,一般做的试验台容量不够,一个15千乏的电容器都带不起来
回复
6楼
我第一次调试电容柜的时候就是带的电容投切。电容每个15KVAR,手动试到第5个的时候,试验台开关跳闸。我还以为是电容柜不行,伸手一摸电缆____热。哈哈!所以电容柜试验的时候一般是不带电容试验的!
回复
7楼
一般就是让接触器动动,不是真正的投网!:D
回复
8楼
一般就是让接触器动动,不是真正的投网
回复
9楼
感谢指教!:call:
回复
10楼
你强啊,这就干做?不通就问啊。
回复
11楼
呵呵,其实跟其它控制回路是一样的,只是不带负载罢了,电容器就相当于一个负载
回复