这样的避雷针是否可行?
smlong
smlong Lv.3
2009年05月07日 10:44:34
来自于防雷减灾
只看楼主

我是做工程监理的,最近施工方在做屋面防雷,我发现他们在焊接避雷短针时,不是采用专用避雷针,而是用直径12mm的镀锌圆钢切断后,一端磨成针,再焊接上去做为避雷针。我通知他们不能这样做,因为镀锌圆钢磨尖后,尖端就会生锈(又不能刷油漆保护),从而会大幅度地降低了它引雷的效果。请问我这种解释合理吗?是不是在规范里边有比这更好的解释条文来应用?还请高人们指点为谢!

我是做工程监理的,最近施工方在做屋面防雷,我发现他们在焊接避雷短针时,不是采用专用避雷针,而是用直径12mm的镀锌圆钢切断后,一端磨成针,再焊接上去做为避雷针。
我通知他们不能这样做,因为镀锌圆钢磨尖后,尖端就会生锈(又不能刷油漆保护),从而会大幅度地降低了它引雷的效果。请问我这种解释合理吗?是不是在规范里边有比这更好的解释条文来应用?
还请高人们指点为谢!
免费打赏
iamcmh
2009年05月07日 11:42:38
2楼
建筑物防雷设计规范
第4.1.6条 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

涂漆是可以的,当然最好是热镀锌。看看图纸上有没有指定用热镀锌。
回复
smlong
2009年05月07日 16:19:00
3楼
谢谢解答。图纸上是要求使用直径12,长度500的镀锌圆钢专用避雷短针。
我想,如果尖端涂油漆的话,那尖端岂不被绝缘物体覆盖了,它尖端放电引雷电的效果自然就无法保证了啊。
回复
iamcmh
2009年05月07日 16:55:24
4楼
涂漆的影响应该不大吧,如果大的话规范应该会严禁接闪器涂漆的。
回复
zcliang_007
2009年05月12日 20:23:44
5楼
赞成楼上的说法。。。支持一下。
回复
zzhspeed
2009年05月12日 20:55:55
6楼
我晕,谁说避雷针一定要做成尖的!不用磨拉,直接用镀锌圆钢插上去就完啦,涂不涂漆都无所谓。
回复
zhaojiayong
2009年05月13日 11:20:42
7楼
直接用镀锌圆钢就行了,顶端要涂防锈漆,这点防锈漆相对于雷电流来说可以忽略不计。
回复
les-bocc
2009年05月14日 12:22:30
8楼
1、避雷针顶端宜做成尖状,符合尖端放电理论。(在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.)
2、薄的油漆保护层没有影响(GB50057-94第4.1.4条注:薄的油漆保护层……不属于绝缘被覆层)
回复
wkkkkkl
2009年05月17日 03:58:55
9楼
避雷针顶必需做成尖状才行,油漆保护层没有影响.
回复
zzhspeed
2009年05月18日 17:37:28
10楼
尖的肯定好,但并非必须做成尖的嘛。避雷带也不是尖的,不一样能防雷!