普通照明用断路器能否避开气体放电灯启动电流
print1982
print1982 Lv.7
2005年05月09日 19:24:59
来自于断路器
只看楼主

普通照明用断路器能否避开气体放电灯启动电流?比如金卤灯回路,工作电流13A,采用C65N-1P-C16A断路器是否可以。金卤灯的启动时间为4-8min,是否这个启动时间内电流都是启动电流这么大呢(最大不超出2倍工作电流)?望高手指教。

普通照明用断路器能否避开气体放电灯启动电流?
比如金卤灯回路,工作电流13A,采用C65N-1P-C16A断路器是否可以。
金卤灯的启动时间为4-8min,是否这个启动时间内电流都是启动电流这么大呢(最大不超出2倍工作电流)?
望高手指教。
免费打赏
lengbing
2005年05月09日 19:37:38
2楼
不是单纯的电流比较能得出结论的,最好是对照保护曲线,看启动电流对应的时间内,开关是否动作。选20A的,应该没有问题。16A就不能肯定了。
回复
大鼻山
2005年05月09日 20:09:25
3楼

无问题
回复
jrh588
2005年05月09日 20:11:17
4楼
应该是没有问题的。
回复
print1982
2005年05月09日 20:28:13
5楼
如果“启动电流的时间”=“启动时间”(假设4分钟),启动电流=1.8倍工作电流,
对照曲线,好像16A时并不能躲过启动电流啊,已经远远超过了。
回复
print1982
2005年05月09日 20:31:41
6楼
到底“启动电流持续的时间”=“启动时间”?
回复
szhjf
2005年05月10日 11:49:38
7楼
16A 一般没问题,20A就很可靠了!
回复
zaifeng
2006年03月23日 23:59:40
8楼
应该放大20A比较可靠
回复
andyfeeling
2006年03月26日 16:57:31
9楼
我要选的话,我至少用25A的,对照曲线S=200时 I/IN=1.2,工作电流=13A,启动电流应大于26A。
回复
zhaoyongxin
2006年03月27日 08:57:09
10楼
还是参照开关的特性曲线吧,另外要看你的灯具本身的瞬间启动电流特性,好多书籍都有
回复
wenmingxing
2006年03月27日 09:49:32
11楼
我会选20A,我做室外照明,选用断路器至少是20A滴。
回复