急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器
lzh1919
lzh1919 Lv.2
2009年05月05日 19:44:43
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,

请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------
免费打赏
bh555
2012年04月18日 18:40:55
32楼


回复
xiaoshuaige1988
2012年04月19日 10:20:27
33楼
学习中
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 17:20:41
34楼
百度里可以搜到,不过消防支队里认不认这东东,因为没有规范支持,你说的技术措施201页我看了不对,你是不是用的电子版的,
回复
wylok2008
2013年03月19日 20:50:24
35楼
兄弟,问题解决了吗?
回复
dehua1988320
2013年03月19日 21:50:31
36楼
这个东西确实没用过,现场要是你说的那种情况,没办弄吸水坑,建议你给防止旋流器厂家打个电话询问一下关于这方面的问题
回复
waterdn
2013年03月20日 09:27:06
37楼
没见过防止旋流器,楼主防涡流是要靠水池的布置来改善的,你可以看下设计手册上吸水井的设计
回复
gs993214
2013年08月19日 11:37:50
38楼
我也碰到过这个问题,在底板让结构硬挖了一个洞出来!
回复
xinxiang582
2014年05月28日 12:17:45
39楼
顶一下,我也遇到这个问题了
回复
wttc1
2014年08月27日 01:01:32
40楼
收藏了,遇到了同样问题
回复
飞啊飞啊
2014年08月27日 07:36:14
41楼
看着就是水力旋流器。
回复