《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。
《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,
请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------
22楼
19楼说的正确。
有一个以前做过的图,供参考。
见附件。
回复
23楼
这个太强大了吧!!!
回复
24楼
dddddddddddddddddddddd
回复
25楼
不知这个防止旋流器可不可用
回复
26楼
楼主可以这样做:话糙理不糙!
找个铁的大南瓜,均匀的切成十瓣,焊在吸水管上,就是这个东西
回复
27楼
回复
28楼
这个东西很少用,还是多加条进水管吧
回复
29楼
消防水池或水罐的防旋流器就是焊在吸水管端部的一个水平矩形钢板(当然做成园的也没问题),板中心开和吸水管内径同样大小的洞。必须水平安装,NFPA22推荐的防旋流板的大小是1200mmX1200mm,这个尺寸适用所有常用消防泵吸水管口径。详见NFPA22《standard for water tank for private frie protection》。或者网上搜一下"anti-vortex plate"
回复
30楼
急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器
本帖最后由 anhos1092900391 于 2011-9-24 12:39 编辑 ]
回复