急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器
lzh1919
lzh1919 Lv.2
2009年05月05日 19:44:43
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,

请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------
免费打赏
f_jg2003
2009年05月11日 10:35:53
12楼
不太明白那个东西,你在水池内部改造一个管路不就行了吗,比如吸水管之间离的远一点,设扩大的吸水喇叭口等。只要尽可能防止互相扰动吸入空气就行了。
回复
wangyongbob
2009年05月11日 15:10:18
13楼
这个不知道,感觉应该是防止互相扰动,一般都是做扩大的喇叭口,
回复
lily--006
2009年05月11日 16:32:33
14楼
顶一下看看看。难道消防水池就做了一个平底的池子?
回复
zhouxu360
2009年05月14日 12:02:34
15楼
不知道,先顶下先
回复
lizaiyuzhangyan
2009年05月14日 17:59:38
16楼
防止旋流器说白了就是个大的吸水喇叭口,可保证在较大面积内吸水,这样不会在吸水时产生漩涡。形象的说,微波炉的塑料碗倒扣,中心穿个洞再加个吸水管得样子
回复
tiantiandiandian
2009年05月15日 12:22:46
17楼
路过~不知道,帮你顶一下~
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月17日 22:01:15
18楼
不做也没事,没有人验收的时候去消防水池里面看,不过水池的容量就会变小了,不出事没事,出事就会~~~~
回复
dintw
2009年05月18日 12:58:11
19楼
消防水池或水罐的防旋流器就是焊在吸水管端部的一个水平矩形钢板(当然做成园的也没问题),板中心开和吸水管内径同样大小的洞。必须水平安装,NFPA22推荐的防旋流板的大小是1200mmX1200mm,这个尺寸适用所有常用消防泵吸水管口径。详见NFPA22《standard for water tank for private frie protection》。或者网上搜一下"anti-vortex plate"
回复
gps982
2009年05月19日 10:04:58
20楼
可以把消防水池做2路补水,补水管放大。多考虑一下补水量,看看行不?
回复
hugecool
2009年05月19日 10:12:03
21楼
把水泵抬高点,水池一点富裕都没有吗?楼上的说得也不错,考虑补水水量看看,另外既然是施工事故,在设计文件里一定要有备案,以免以后出事故的时候有说不清的责任。
回复

相关推荐

APP内打开