《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,
请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------