急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器
lzh1919
lzh1919 Lv.2
2009年05月05日 19:44:43
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。

《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,

请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------
免费打赏
yzucx
2014年09月18日 11:15:25
42楼
自己做!!!!!自己做!!!!!
回复
gaojunfeng404
2014年09月18日 11:25:27
43楼
你用的什么消防水泵
回复
王农勤
2014年09月19日 09:43:08
44楼
也可设置水平防涡板,水深降至300MM.
回复
vivi00709
2014年09月21日 10:16:30
45楼
技术措施上不是有防止旋流器的做法简图了么,可以用防止旋流器的啊
回复
wuanlun
2014年09月28日 16:02:16
46楼
到现在也没有找到真正合适的产品
回复
kzyno1
2014年09月28日 16:59:56
47楼
图集和网上都找不到防止旋流器,但是新出的规范的确提到了,真不知道哪有,我也遇到这个问题了,消防水池没留吸水坑,考虑补水够用,但是好像高规规定高层不能考虑补水
回复
小草瑜
2014年10月05日 20:51:41
48楼
同样和楼主急求这个东西
回复
zp_ks
2014年10月11日 10:57:43
49楼
以后高位水箱出水管上都得装这个玩意了
回复
jwlvictor
2014年10月15日 16:01:21
50楼
是啊是啊,楼上说的对,其实这玩意跟虹吸雨水斗长的挺像了
回复
勇敢的心
2014年10月30日 16:17:06
51楼
防旋流器图片及安装 共同学习哈 网上找到的