如下图,要是设置附加箍筋的话,就在相邻梁内部了,我图上所示可行吗???
如下图,要是设置附加箍筋的
话,就在相邻梁内部了,我图上所示可行吗???
2楼
哎 没人帮忙啊!!!!!
回复
3楼
个人认为不可行,那样箍筋都重叠了,电算后需要手动调整
回复
4楼
非得设置附加箍筋吗?用附加吊筋不就行了,也省去了施工麻烦
回复
5楼
这个图是软件绘图自动形成的结果,因为软件还不能区分两根粱的相对距离,需要自己人工修改,附件箍筋配置在梁内施工很难绑扎,对于这种情况还需要你将两根粱的集中力叠加后,对附件箍筋进行复核验算,当仅配置附加箍筋(每边最多配置三根附加箍筋)不能满足抗剪要求时,还需进行配置吊筋计算,并人工绘制在图纸上。
回复
6楼
对,就这么做...:victory: