求助!这种情况下附加箍筋如何设置
freshman_kang
2009年05月05日 17:47:58
只看楼主

如下图,要是设置附加箍筋的话,就在相邻梁内部了,我图上所示可行吗???

如下图,要是设置附加箍筋的 111.jpg话,就在相邻梁内部了,我图上所示可行吗???

111.jpg

免费打赏
freshman_kang
2009年05月06日 08:46:21
2楼
哎 没人帮忙啊!!!!!
回复
lpf0313
2009年05月06日 11:17:56
3楼
个人认为不可行,那样箍筋都重叠了,电算后需要手动调整
回复
snake_dingo
2009年05月06日 11:21:23
4楼
非得设置附加箍筋吗?用附加吊筋不就行了,也省去了施工麻烦
回复
mayunjun
2009年05月06日 15:18:24
5楼
这个图是软件绘图自动形成的结果,因为软件还不能区分两根粱的相对距离,需要自己人工修改,附件箍筋配置在梁内施工很难绑扎,对于这种情况还需要你将两根粱的集中力叠加后,对附件箍筋进行复核验算,当仅配置附加箍筋(每边最多配置三根附加箍筋)不能满足抗剪要求时,还需进行配置吊筋计算,并人工绘制在图纸上。
回复
tangqian
2009年05月08日 08:16:52
6楼

对,就这么做...:victory:
回复