施工图里“热媒为110-70℃热水”是指供回水温度么
caoyingnancome
2009年04月28日 22:08:19
来自于采暖供热
只看楼主

某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?这栋楼供回水干管管径DN80的

某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?
这栋楼供回水干管管径DN80的
免费打赏
thaolen1
2009年05月06日 14:30:30
12楼
指的是供回水温度。现在设计的是高温差,小流量,为了节省能源。我工地上一次管网设计供回水是150-70,是不是 更高?!
回复
lrd2334
2009年05月06日 15:47:30
13楼
高温水很少直接用到单体上,不安全,特殊情况除外。
回复
baochw
2009年05月11日 10:48:26
14楼
这是东北电力设计院干的。因为电厂的采暖热水管网是110-70,所以,他们直接用到办公楼了。属高温水采暖系统。
回复
sunwocd
2009年05月11日 21:14:40
15楼
是的,是指供回水温度,供水110,回水70,楼道干管80的,还是不小的
回复
hehong0626
2009年05月13日 19:58:06
16楼


记得有人云:一个人越是炫耀什么,那么他就越缺少什么。不知道这位仁兄的行为逃脱了这句真理没有?
回复
flyingbird
2009年05月15日 12:29:30
17楼
110度的水直接进散热器,不要板换?
回复
zjx38460525
2012年12月10日 16:48:42
18楼
单体楼供暖施工图里的“热媒为55~45℃热水”指的是供回水温度吗?等待您的解答
回复
mage780705
2012年12月10日 18:19:49
19楼
应该是的,但是这个温度能直接供到末端吗?
回复
zjx38460525
2012年12月11日 09:41:06
20楼
什么意思?
回复
houjun_812
2012年12月11日 15:03:20
21楼
我认为应该是采暖一次网的供热温度。
回复

相关推荐