某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?这栋楼供回水干管管径DN80的
某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?
这栋楼供回水干管管径DN80的
12楼
指的是供回水温度。现在设计的是高温差,小流量,为了节省能源。我工地上一次管网设计供回水是150-70,是不是 更高?!
回复
13楼
高温水很少直接用到单体上,不安全,特殊情况除外。
回复
14楼
这是东北电力设计院干的。因为电厂的采暖热水管网是110-70,所以,他们直接用到办公楼了。属高温水采暖系统。
回复
15楼
是的,是指供回水温度,供水110,回水70,楼道干管80的,还是不小的
回复
16楼
记得有人云:一个人越是炫耀什么,那么他就越缺少什么。不知道这位仁兄的行为逃脱了这句真理没有?
回复
17楼
110度的水直接进散热器,不要板换?
回复
18楼
单体楼供暖施工图里的“热媒为55~45℃热水”指的是供回水温度吗?等待您的解答
回复
19楼
应该是的,但是这个温度能直接供到末端吗?
回复
21楼
我认为应该是采暖一次网的供热温度。
回复