施工图里“热媒为110-70℃热水”是指供回水温度么
caoyingnancome
2009年04月28日 22:08:19
来自于采暖供热
只看楼主

某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?这栋楼供回水干管管径DN80的

某办公楼的施工图里说明上写着采暖热负荷409KW 热媒为110-70热水 这里的110和70是指设计供回水温度吗?
这栋楼供回水干管管径DN80的
免费打赏
lrd2334
2009年04月28日 22:46:43
2楼
应该是指供回水温度,不过极少直接用在单体采暖上.
回复
sjlleo
2009年04月29日 00:18:12
3楼
暖气片吧,但是温度也稍微高了点...
回复
hvac9999
2009年04月29日 00:25:10
4楼
should be design supply and return temperatures, but it is higher.
agree with the others.
maybe you need to consider indirect connection by using heat exchangers.
回复
flier_01
2009年04月29日 13:04:58
5楼
110-70热水
应是指供回水温度
但是这么高的热水温度一般不允许直接用于散热器采暖
一般应二次换热后使用
建议仔细看一下图
是不是说一次水温度
有些地方的施工图习惯也把换热前的一次侧水温也在说明里交代一下
回复
xu306
2009年04月29日 13:09:50
6楼
:victory: :victory:
应当是指供回温度的!但是一般来讲它是不能用在采暖系统的,用在换热器还是可以的。
回复
caoyingnancome
2009年04月29日 21:39:35
7楼
是办公楼的施工图 没有什么换热器 四柱760 千真万确的 我只是觉得40度的供回水温差太大而已 所以问问大家 这个楼热力失调是肯定的了 冬天我们都得开窗户 这是东北电力设计院干的:L
回复
hvac9999
2009年04月30日 00:34:20
8楼
do you know ChangChun is very cold in winter, so 110/70c is reasonable. the higher temperature, the better.
回复
caoyingnancome
2009年05月05日 23:17:33
9楼
:) :) :) :) :) :)
回复
xj.7204
2009年05月06日 08:58:22
10楼
8楼,你装B,你牛B.
回复
yzyyzy123456
2009年05月06日 13:52:54
11楼


长春虽然冷,但是对于单体来说,也是没有采用这么高的温度的,在70-80年代的时候可能会这样做,但是也仅限于蒸汽采暖(因为蒸汽的温度不可能太低),你可以去看一看供热工程!对于厂房可能用的热媒温度比较高,但是对于办公楼最高也是只有95-70,因为水温太高会增加人员被烫伤的几率,还有卫生条件也会很差,我是哈尔滨的,我们这比长春还要冷,我们也做过大兴安岭的项目,我们从不做温度很高的!所以并不是温度越高越好!
回复