我们是网吧,这样装了这个报警阀,每天市长来检查,但是我这个报警阀只有一个压力表有压力,另一个没有,没有压力的那个表好像装在通往报警铃那根管上的。 这是不是正常现象,还望各位专业人士做出解答

我们是网吧,这样装了这个报警阀,每天市长来检查,但是我这个报警阀只有一个压力表有压力,另一个没有,没有压力的那个表好像装在通往报警铃那根管上的。
这是不是正常现象,还望各位专业人士做出解答
免费打赏
w-jwei
2009年04月28日 10:58:36
2楼
呵呵,帮你顶下,楼主的网吧规模不小啊,市长都来了!!
回复
造杯水
2009年04月28日 16:41:40
3楼
如果有压力,已经火灾了啊或者在测试.但是市长是不懂的.
回复
chj0330
2010年03月22日 16:48:49
4楼
呵呵,这个市长是不是在网吧上班啊?看来要注重市长的工作环境啊
回复
liushsh
2010年03月22日 20:35:51
5楼
:lol 市长也不会去看你这个东西啊!
只会看美女的.
回复
marlboro777
2010年03月24日 10:56:12
6楼

很好奇楼主在哪个城市,市长会每天来网吧检查,不知道是关系人民生命财产安全呢还是关心网吧里的美女啊……
回复
sunjianqiang-wf
2010年04月18日 21:38:33
7楼
真是可笑呀
回复
sunjianqiang-wf
2010年04月18日 21:39:31
8楼
来挣分币可不容易呀
回复
zgtxss
2010年04月19日 14:24:25
9楼
一般有两个压力表,分别显示喷淋系统和水源管路压力。
如果警铃支管上有压力表,常态应该是无压力的。
回复
yujianhua110
2010年04月19日 15:26:47
10楼
应该就是这样的!!发生火灾才有压力!
回复
yujianhua110
2010年04月19日 15:27:27
11楼
一般有两个压力表,分别显示喷淋系统和水源管路压力。
如果警铃支管上有压力表,常态应该是无压力的。
回复