电容柜放炮,保险可能没断,但是保险座金属片已经红了……
lingxingxiaoyu
2009年04月27日 16:00:45
只看楼主

我厂电容柜发生放炮,全厂停电。当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有轻度烟雾,总闸已跳,打开柜门,发现熔断器座金属片发红(可能过热),弧光造成相间短路,4路熔断器金属帽烧坏,电容器没有起鼓,当时更换了损坏的熔断器之后就恢复供电了。第二天检测时发现,有一部分熔断器(其中有新换的,也有原来的)温度达到100度,有的甚至到了170度。有高手能帮我分析一下么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑

有高手能帮我分析一下么?

[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑 ]
免费打赏
lingxingxiaoyu
2009年04月29日 12:00:48
12楼
可能我没表达清楚,不是电容器爆炸,只是保险的位置发生了相间短路。
回复
shenzhen_aut
2009年04月29日 17:38:11
13楼


从你说的现象看,应该是长时间过电流造成电容放炮的。因为在熔断器允许范围内,还不能烧断熔断器。
可能的情况:
1、线路上有谐波,造成电容上谐波振荡放大长期过电流,损坏电容。
2、熔断器参数过大。
3、电容质量有问题(劣质电容!)
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月30日 09:49:10
14楼
如何判断电容器是否损坏了?
回复
scllyh
2009年04月30日 19:59:35
15楼
:time: :time: :time: :time:
回复
xuxianjie
2009年04月30日 21:55:56
16楼

测量电容量
回复
ysgtlyc
2009年05月04日 11:56:03
17楼
这种问题我也遇到过,也经过了很长时间的研究和实践.理论分析我就不说了,大家都知道。请您注意以下几点
1、比较一下低压电容器和高压电容器的区别
2、电容器,即使是带放电线圈和串联电抗器的高压电容器也是不能频繁投切的
3、保证电容器不频繁投切的最重要的一点就是不要用自动控制装置,打手动
回复
guolindianqi
2009年05月04日 13:14:13
18楼
是否电容器漏电,过负荷,引起熔断器长时间发热。
:)
回复
chengyunqiu
2009年05月04日 16:36:02
19楼
首先说明:电容器对地绝缘可以保证电容器20年以上不会出现3mA以上的漏电电流。
主要是:1、谐波电流放大所致,2、熔断器质量差。
多为谐波放大,请定期检测电容器的电流,看是否大于额定电流。另外,贵司是否存在大量的变频器、直流整流设备(直流电机、直流焊床、充电装置等)、中频炉、、工业硅炉、逆变器及其他电力电子装置。
查一查后面的用电设备吧,老兄!
乐清市华尔斯电气科技有限公司:工程项目经理,曾为正泰公司BZMJ电容器设计工程师
QQ903358006, chj888888@126.com
2009年5月4日

五四青年节快乐!
回复
chengyunqiu
2009年05月04日 16:53:49
20楼
好的电容器设计,是不允许外壳爆裂的。低压电容器外壳变形没有什么能量,不会伤人。不像高压电容器那么可怕!
主要还是谐波引起电器绝缘老化,主回路电流过载造成熔断器座出现热变形、相间飞弧击穿,以至造成短路。
而电容器频繁投切,会降低电容器的使用寿命,交流接触器的限流电阻容易损坏等!
请保证每组电容器切除后再投入必须大于等于3分钟。
应选择具有电容器放电延时的无功补偿控制器,哈哈!
(总之,有谐波的地方,建议不要使用额定电压400V的电容器)

[ 本帖最后由 chengyunqiu 于 2009-5-4 17:01 编辑 ]
回复
jnshcn
2009年05月04日 19:40:16
21楼
高手无处不在,学东西不少。