电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?不知哪位大侠可以指点,谢谢!
电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?
不知哪位大侠可以指点,谢谢!
2楼
还有电抗器是怎么选用的?有什么具体的参数?
回复
3楼
选用电抗器有两个主要目的,一是用来抑制3,5,7次等谐波,具体选择6%还是12%还是其它电抗率的电抗器,一般看电网中具体谐波次数了;二是用来抑制合闸涌流,此时电抗率可以选择0.1~1%电抗率的电抗器。
电抗器的参数很多,包括铁心,空心,油浸等,额定电压,电流,温升,损耗,电感值,噪音水平,冲击耐受电压,额定短路冲击耐受电流等等,详细的还是看规范比较全,一个是GB50227-95,另一个规范应该是空心电抗器规范,忘记编号了。
回复
4楼
回复
5楼
民用的一般是3次为主;工业的5、7次为主。所以民用:14%的;工业7%的电抗率.
回复
6楼
请问这个有根据吗,但这个信息很有用.
回复
7楼
5楼说的基本上是对的。
大部分工业是以5,7为主,少量类型工厂有2次或3次为主。
回复
8楼
低压一般选用5.67%,这是国内比较好的厂家做的可控硅形式的补偿器的内部数值,你可以参考一下
回复
9楼
5.67%???
其实,从5%~7%都可以的。看你想要什么效果而以。
电抗器的正常偏差是10%, 好像是。 所以小数点太多没有什么意义。
回复