电容柜的电抗器的选用问题?
sunjingbin
sunjingbin Lv.3
2009年04月27日 15:44:10
来自于变压器
只看楼主

电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?不知哪位大侠可以指点,谢谢!

电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?
不知哪位大侠可以指点,谢谢!
免费打赏
sunjingbin
2009年04月27日 15:45:19
2楼
还有电抗器是怎么选用的?有什么具体的参数?
回复
欢快的
2009年04月27日 16:33:04
3楼
选用电抗器有两个主要目的,一是用来抑制3,5,7次等谐波,具体选择6%还是12%还是其它电抗率的电抗器,一般看电网中具体谐波次数了;二是用来抑制合闸涌流,此时电抗率可以选择0.1~1%电抗率的电抗器。
电抗器的参数很多,包括铁心,空心,油浸等,额定电压,电流,温升,损耗,电感值,噪音水平,冲击耐受电压,额定短路冲击耐受电流等等,详细的还是看规范比较全,一个是GB50227-95,另一个规范应该是空心电抗器规范,忘记编号了。
回复
ge.ren
2009年04月27日 19:17:51
4楼
楼上说的有道理,电抗器相公资料这里有的,大家可以看看: http://www.co188.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1132714938844
回复
天涯情歌
2009年10月15日 16:02:17
5楼
民用的一般是3次为主;工业的5、7次为主。所以民用:14%的;工业7%的电抗率.
回复
electricity
2009年10月15日 16:19:07
6楼


请问这个有根据吗,但这个信息很有用.
回复
谢幕623
2009年10月15日 17:24:51
7楼
5楼说的基本上是对的。
大部分工业是以5,7为主,少量类型工厂有2次或3次为主。
回复
jin81324349
2009年10月16日 09:21:35
8楼
低压一般选用5.67%,这是国内比较好的厂家做的可控硅形式的补偿器的内部数值,你可以参考一下
回复
谢幕623
2009年10月16日 09:32:47
9楼
5.67%???

其实,从5%~7%都可以的。看你想要什么效果而以。
电抗器的正常偏差是10%, 好像是。 所以小数点太多没有什么意义。