在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?个人理解1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。请各位赐教
在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。
请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?
个人理解
1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管
2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。
请各位赐教
2楼
第一个图中是管道接回消防水池
第二个图中是管道接至室外雨水系统
回复
3楼
LZ说的还一个是流量指示器 规范要求设的 宜回流至消防水池
报警阀离水池太远了的话可以接到雨水井里
回复
4楼
3楼的朋友
请问是哪本规范中有要求设的
流量指示器为什么要回留水池呢?这其中的原理是什么呢?
回复
5楼
另外一个是信号阀!:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
6楼
搞一个示意图,湿式报警阀组包括压力表,水力警铃.
回复
7楼
不太懂,先顶上。我看到的图,包括我做的图,都不设的,仅仅做一个预留接口,用于报警阀安装时候调试用的,安装后就没了。
回复
8楼
这根管是用来放空喷淋管网里的水用的,作用不大。我一般是用报警阀自带的DN50的放水阀来放水的。
回复
9楼
8 楼的朋友
放水阀这种情况我见过
回复
10楼
设计的意思是也是系统检修时,放水放入消防水池。节约水资源吗?不能全部放空,也放了一大半吧
回复
11楼
我看到一个说法:不是检修时候用的。这个管接在报警阀和其后面的监控阀之间,接有流量计压力表,用于试水
回复