雨水口连接管需要设存水弯吗?
gx-huang
gx-huang Lv.3
2005年06月15日 23:30:40
只看楼主

雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。

雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
免费打赏
wangganghand
2005年06月03日 08:03:38
32楼
一般不设置存水
回复
zzhb
2005年06月29日 10:02:44
33楼
雨水管道的使用是短暂的,它的存水弯没有多大用处,经常处于干涸状态,设其无用。
回复
yangjuanbaobei
2005年07月07日 13:36:34
34楼
我观察过市政雨水口,并没有设存水弯,一般来说,雨水应该是按非满流设计,本身与大气相通,并不会有臭气溢出
回复
chend1988
2005年07月07日 14:20:13
35楼
国家规范规定:阳台雨水单独排放,阳台雨水间接排放。雨水口可不设存水弯,设了易堵。
回复
malong_555
2005年07月07日 16:18:59
36楼
雨水管道没有设置的必要1!
它没有毒气的侵害!
回复
wangganghand
2005年07月07日 19:45:20
37楼
雨水管道为何要设置存水弯呢,没必要的,雨水很少有异味的
回复
wangfei8686
2005年07月08日 09:53:54
38楼
大家好,我是刚来的新手,看大家讨论的这么积极,也来凑个热闹!!呵呵
谁能告诉我哪有免费的电子版"给排水设计规范"下载,我邮箱是
wangfei8686@163.com,谢谢了
回复
zzx1354
2005年07月16日 18:49:58
39楼
楼上的好啊
我也和你一样,是新手啊
有时间多交流一下啊
我的QQ316625995
回复
wqr2100@co163
2005年07月16日 20:15:44
40楼
还是一个排水体制的问题,如果合流制,臭气难以避免,如果分流制当然不存在臭气
回复
junhua-xu
2005年07月16日 20:37:15
41楼
不需要,而且阳台的雨水管上现在好象不给接洗衣机排水了!
回复