雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
22楼
不需要
回复
23楼
没有必要
回复
24楼
不需要
回复
25楼
关天这类问题,我也曾琢磨过,这是因为合流制造成的(现在很多地区因为历史与现实方面的原因,还在使用合流制)。
不一定要使用存水弯,你可以做水封式雨水口,相关的设计不要拘泥于标准图集上的做法,你可以把雨水口做一些变动即可,当然要考虑维修疏通的方便.在合流制排水系统条件下,水封式雨水口在居住小区里应当给予考虑。
回复
26楼
一般不设的
回复
27楼
如果是设计,就应当解决问题,不应照搬照套。现时给排水设计不好混,不能不说有自己的因素在内。
比方说,现时的设计都很懒,设计深度太差,就更别说详细的料表了。关于国内这些水设计我还有很多的忠告与建议,待我以后有时间发贴另行说明。
回复
28楼
同意13楼的说法
回复
29楼
市政的雨水口是靠它本身的设计就已经带有水封功能了.
住宅的雨水口还是要设存水弯好.
回复
30楼
在市政管道上设置存水弯?难道不怕堵塞管道吗?
回复
31楼
设与不设应因地制宜,根据当地排水体制情况等各种因素而确定.在设计时有些教条的东西必需遵守,有些可灵活应用.
回复